Zastosowanie
Centrala wentylacyjna to kompletne urządzenie zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Konstrukcja wymiennika płytowego pozwala na pozyskanie energii cieplnej z powietrza wylotowego i przekazania jej do ogrzania chłodnego powietrza doprowadzanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi (Ø 150 mm).

Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest z polipropylenu ekspandowanego (EPP), który wykazuje doskonałe właściwości termoizolacyjne i dźwiękoszczelne.

Filtr
Centrala wyposażona jest w dwa filtry kanałowe (G4 i F7) do filtracji powietrza nawiewanego. Powietrze wywiewane jest oczyszczane przy pomocy wbudowanego filtra G4.

Silnik
W centrali zastosowano silniki komutowane elektronicznie typu EC z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami wygiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Dodatkowo silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%.

Wymiennik ciepła
Centrale VUT 180 P5B EC są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces ten ogranicza straty ciepła związane z zapewnieniem wymiany powietrza. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, przeznaczoną do usuwania skroplin, powstających w procesie pracy wymiennika centrali, które następnie odprowadzane są do systemu kanalizacji. W okresie letnim, świeże i ciepłe powietrze z zewnątrz jest chłodzone przez strumień z wnętrza pomieszczenia, co znacznie zmniejsza obciążenie systemu klimatyzacji.

Centrale VUT 180 P5B EC są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z membraną entalpiczną. W okresie zimowym ciepło i wilgoć z powietrza wywiewanego są przekazywane przez membranę entalpiczną do ogrzania i nawilżenia powietrza nawiewanego. Proces ten ogranicza straty ciepła związane z zapewnieniem wymiany powietrza. W okresie letnim ciepło i wilgoć pochodzące z powietrza nawiewanego są przekazywane przez membranę entalpiczną do strumienia powietrza wywiewanego. Pozwala to na znaczną redukcję temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego oraz zmniejszenie obciążenia systemu klimatyzacji.

By-pass
Centrala wyposażona jest w by-pass który automatycznie otwiera się w porze letniej w razie gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz.

Sterowanie i automatyka
Centrale VUT/VUE 180 P5B EC są wyposażone w panel sterowania A14 z dotykowym wyświetlaczem LED.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Następuje wyłączenie wentylatora nawiewu. Zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika ciepła działa w następujący sposób: w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia określonego przez czujnik temperatury wentylator nawiewny jest wyłączany, aby umożliwić powietrzu wywiewanemu rozgrzanie wymiennika ciepła. Po ogrzaniu, urządzenie wraca do standardowego trybu pracy.

Montaż
Centrala jest przeznaczona do montażu sufitowego (podwieszanego) oraz naściennego w pozycji poziomej lub pionowej z użyciem wsporników montażowych. Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić dostęp do centrali w razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych

Zdjęcie Częstotliwość Moc (W)* Wydajność (m3/h) Pobór prądu Ilość obrotów (obr./min) Minimalna temperatura pracy (C) Maksymalna temperatura pracy (C) Poziom hałasu (dB(A)/3m) Napięcie (V) Waga (kg) Średnica przyłącza Ø Do koszyka
graph
VUT 180 P5B EC
50 87 220 0,71 2200 -25 60 33 230 14 150
Do koszyka
graph
VUE 180 P5B EC
50 87 220 0,71 2200 -25 60 33 230 14 150
Do koszyka
Zdjęcie Częstotliwość Moc (W)* Wydajność (m3/h) Pobór prądu Ilość obrotów (obr./min) Minimalna temperatura pracy (C) Maksymalna temperatura pracy (C) Poziom hałasu (dB(A)/3m) Napięcie (V) Waga (kg) Średnica przyłącza Ø Do koszyka
Zdjęcie B (mm) B2 (mm) D (mm) H (mm) L (mm)
Centrala rekuperacyjna - Seria VUT 180 P5B EC
VUT 180 P5B EC
600 326 150 264 900
Centrala rekuperacyjna - Seria VUE 180 P5B EC
VUE 180 P5B EC
600 326 150 264 900
Zdjęcie B (mm) B2 (mm) D (mm) H (mm) L (mm)